压风更换机高压开关柜安全


 1、停掉压风机,并派专人去变电所停掉压风机供电电源,同时停电、闭锁、挂牌,并在记录本上做好记录。
       2、拆除压风机高压开关柜上电源母线、负荷线、以及其他固定部件等,并将其运送到室外,将现场打扫干净。
       3、重新做基础,并将加工好的开关架浇注在基础上,将高压开关柜运送到高压开关室指定位置,放置稳当,连接上开关柜上母排,接上电源线。将小母线按照线号及图纸要求连接妥当,接线时,线号要清晰,准确,并在图纸上做上标记;同时封堵开关柜下方进线孔,做好防鼠工作。
       4、将空压机保护控制线按要求接入开关柜控制回路中,保证各种保护接线正常。
       5、将各高压开关柜接地系统完善,保证接地合格,接地电阻不大于2欧姆。
       6、清点现场工具、人员,待清点完毕后,送电空运转吸合。
       7.吸合正常后,接上负荷线,调整各高压开关柜保护整定值,保证整定合理。
       8、通电试运转,运行正常后方可正式投入使用。
       安全技术措施:
       1、在进行高低压电器设备操作时,严格遵守停送电制度,严禁带电作业。
       2、作业时必须持证上岗,电气作业时必须做到一人作业一人监护。
       3、停电时,必须派专人看管,责任落实到人,在变电所停送电时,必须落实谁停电谁送电制度,严禁电话及预约停送电。
       4、试运转时,要仔细查看高压开关柜吸合情况、指示灯反映情况,发现问题,立即处理。
       5、高压开关柜摆放要平稳,下面要垫实,严禁出晃动现象。
       6、接线时接线工艺要符合要求,线头要压紧,严禁出现接头松动现象。
       7、施工完毕后,及时清点工具、人员,发现工具丢失,必须立即寻找,严禁将工具落在开关柜内。
       7、所有作业人员必须熟悉本措施,作业前严禁喝酒,出现情绪不稳或者有其他健康问题人员,严禁参与施工。
       8、其余按《煤矿安全规程》和审批意见执行。