施工图审查的一般内容


1)住宅卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、客厅、厨房、餐厅的上方,卫生间地面和局部墙面应有防水措施
2)电梯不应与卧室、客厅紧邻布置,受条件限制需紧邻布置时,必须采取有效的隔声和减震措施
3)住宅外窗窗台距楼面、地面净高低于0.9m时应有防护措施,六层及以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及以上住宅阳台的栏杆净高不应低于1.1m,防护栏杆垂直间净距不应大于0.11m
4)住宅外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高,六层及以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及以上住宅阳台的栏杆净高不应低于1.1m,栏杆应防止攀爬,垂直建净距不应大于0.11m
5)住宅楼楼梯段净宽不应小于1.1m,扶手高度不应小于0.9m,楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时,其扶手高度不应小于1.05m
6)住宅卧室、客厅的室内净高不低于2.4m,局部净高不应低于2.1m,且其面积不应大于室内使用面积的1/3;厨卫间室内净高不应低于2.2m,厨卫间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.9m
7)设计说明中是否采用了国家地方禁止使用的产品材料(如实心粘土砖等)
8)设计说明中是否指定建筑厂家及设备(如电梯等)
9)总平面图(是否符合城市规划部门批准的总平面规划、是否表示出环境、功能、建筑间距、出入口位置、消防登高面、四周道路地面水面等关键性标高、道路的设计标高及坡度、排水沟挡土墙护坡的坐标及尺寸、退后红线的尺寸等)
10)无障碍设计(建筑入口、入口平台、侯梯厅、公共走道、无障碍住房等)
11)建筑防火设计(防火设计专项说明、消防车道、防火分区的划分、防火疏散、防火构造、防火门、消火栓、消防电梯、防排烟风机、消防泵、防烟楼梯间等)
12)与安全有关的问题(墙体及预留板洞的防火封堵、临空处的防坠落措施、楼梯踏步防滑措施、安全玻璃使用部位等)
13)与构造有关的问题(装修材料及室内环境问题、门窗工程设计、幕墙设计、建筑构造各部位做法、建筑防水设计、屋面设计等)
14)建筑节能设计问题(建筑节能专项设计、体形系数、传热系数、窗墙面积比、建筑外窗气密性、外门窗可开启面积、围护结构热工计算书等)
15)与设计深度有关的问题(建筑防火、消防、节能、人防、室内环境是否做专项说明,专业术语表述是否严谨,建筑概况描述是否完整,设计依据叙述是否全面,常见的一些书写错误等)