  • 3821 阅读
  • 1 回复

模板施工重点注意35条



1)墙柱板及梁侧模板为18mm厚胶合板,建议采用黑模;梁底模板厚度≥40mm实木板
2)楼板采用50X100mm的标准木枋(过刨)或方钢
3)墙柱竖愣采用槽钢、方钢或50X100mm的标准木枋(过刨)
4)楼板支撑体系采用钢管架,不得使用门式架作为支撑体系,推荐采用碗扣架或可调钢管架作为模板支撑体系
5)模板集中加工必须采用精密锯木机
6)锯木机旁边放置木屑收集箱和灭火器,每天工完场清
7)墙柱模板在集中加工场统一弹线钻洞,每块模板标注正反面
8)方木使用前应过刨,保证截面尺寸一致
9)模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm
10)楼板支撑立管纵横向间距≤1.2m
11)楼板第一排立管距墙柱≤400mm,木枋距阴角≤150
12)楼板模板木枋间距≤300mm,立管顶托旋出长度≤300mm,不允许采用底托13)楼板扫地杆距楼面≤200mm,中间水平拉杆步距≤ 1.8m
14)梁支撑立管纵横向间距≤1.2m,梁底木枋间距≤300mm
15)梁侧上下口采用收口木方,并用步步紧或卡箍加固,间距≤500mm
16)梁表面采用内撑条,间距≤ 800mm;内撑条须绑扎固定到位
17)外梁及楼梯间休息平台梁(外侧)增加对拉螺杆,间距≤600mm,螺杆对应梁部位放置内撑条
18)卫生间沉箱采用固定钢模,楼板面混凝土放坡2% ,且不小于4cm
19)阳台降板10cm,长度≥3米阳台面混凝土放坡1%且不小于4cm;长度<3米阳台面混凝土放坡2%且不小于4cm;降板部位侧模采用固定钢模
20)当梁≥550时,与墙柱交接处须另设对拉螺杆,梁中设置3道,间距500mm
21)预制混凝土块用于控制楼板厚度,预制块兼做马镫用途
22)墙柱侧模采用50×100标准木枋或槽钢或方钢,间距≤200
23)层高2.8-3m的墙柱必须设6排螺杆,螺杆间距≤ 500,第一排螺杆离地小于200,最上面一排螺杆小于300。
24)内剪力墙采用钢管对称斜撑,斜撑间距≤2m,距墙柱边≤50cm,楼板上预留钢筋支撑点。
25)墙柱侧模拼接,小块模板必须放置在中部拼接,不允许在顶部或底部拼接
26)墙柱阴角采用方木收口,竖楞伸至方木底。
27)安装外墙模板时,上层模板应深入下层墙体,下层墙体相应位置预留钢筋限位,以防跑模或错台
28)剪力墙采用可卡式内撑条,间距≤ 600mm。内撑条须绑扎固定到位
29)墙柱模板缝隙采用双面胶封堵防止漏浆
30)楼梯模板采用全封闭方式
31)模板安装完成后,对楼板平整度、墙柱模板平整度及垂直度进行复核,将实测数据标注在模板或钢管上
32)构造柱上口预留牛腿斜口,采用对拉螺栓固定,一次浇筑完成
33)现浇独立柱采用步步紧加固
34)砼压顶及反坎采用卡箍加固,间距≤500mm;腰梁侧模上下口采用50×100mm方木
35)墙柱模板下口提前一天用砂浆封堵,保证强度

分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
就是喜欢这个
-