  • 3134 阅读
  • 2 回复

钢筋验收常见问题

1、何谓架立筋?   
答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。  现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm.  平法制图规则规定:架立筋注写在括号内,以示与受力筋的区别。  
2、平法图集的最后一页“标准构造详图变更表”何用?  
最后一页只是举了一个例子,并无规范作用。这是给设计院用的。平法的宗旨是不限制注册结构师行使自己的权利,所以,对G101中不适合具体工程的规定与构造,结构师都可以进行变更。需要明确的是经变更后的内容,其知识产权归变更者,因此变更者应当负起全部责任(包括其风险)。  
3、何谓通长筋?  答:通长筋源于抗震构造要求,这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能。现行〈〈混凝土结构设计规范〉〉GB 50010-2002规定:沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm.  当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋。  通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150,是“构造交错”,不起连接作用。通长筋是“抗震”设防需要,架立筋是“一般”构造需要。  
4、如何正确理解《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》第4.0.3条所说“Ⅰ级接头可不受限制”的规定?  
答:《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》中将接头分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,并对接头的应用做了规定:接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头,接头面积百分率分别为不受限制、不大于50%、不大于25%.所谓“不受限制”,是有条件的(应力较小部位),应慎重对待。
从传力的性能来看,任何受力钢筋的连接接头都是对传力性能的削弱,因此并不存在“可以不受限制”的问题。钢筋连接的其他要求,如同一受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头、连接区段的构造要求,避开在抗震设防要求的框架梁梁端、柱端等,仍应符合标准的相关规定。  而当设计选用了平法图集时,对于抗震框架柱的非连接区不允许进行连接的规定更应严格执行。  
5、凡是“没有明令禁止”的连接区域,钢筋是否就可以连接呢?  答:事实上,除高抗震设防烈度的重要构件外,没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率,在任何位置都可以连接。需要注意的是“尽可能避开”这个要求的含义,如尽可能避开节点区、箍筋加密区、应力(弯矩)较大区等等。
6、剪力墙开洞以后,除了补强钢筋以外,其纵向和横向钢筋在洞口切断端如何做法?
  答:钢筋打拐扣过加强筋,直钩长度≥15d且与对边直钩交错不小于5d绑在一起;当因墙的厚度较小或墙水平钢筋直径较大,使水平设置的15d直钩长出墙面时,可伸至保护层位置为止。
7、剪力墙的水平分布筋在外面?还是竖向分布筋在外面?地下室呢?
答:在结构设计受力分析计算时,不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋,构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求。分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋。  应当说明的是,习惯上所说的剪力墙,就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙,称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯,其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋,其连接、锚固等构造要求均有明确的规定,应予以严格执行。  剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限。由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的。因此,“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部。  地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必。  
8、为什么钢筋端头及弯折点10d内不能焊接?
  答:不焊接肯定比焊接要好,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204002第5.4.3条有“不应焊接”的规定。(凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204002第5.4.3钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。)
9、何谓概念设计?
答:概念设计是运用人的思维和判断力,从宏观上决定结构设计中的基本问题。概念设计包括的范围很广,要考虑的因素很多,不仅仅要分析总体布置上的大原则,也要顾及到关键部位的细节。  陈青来教授在回答这一问题时曾这样解释:概念设计说白了,就是一种比较高级的“拍脑袋瓜”说不清楚,却很管用。否则结构就太沉重了!没有几十年经验和对结构本质的深刻理解,是“拍”不得的。  
10、如何控制钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊?  
答:对钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊、虚焊的限制标准,新的国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502004-2002对此未作出明确要求,但原国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ204-83》第5.3.1条具有很好的参考性,这些要求可以在施工组织设计中做出明确或在企业标准里做出规定,有利于施工也有利于验收。①钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢;②板和墙的钢丝网,除靠近外围两行钢筋的交叉点全部扎牢外,中间部分的交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向受力的钢筋,须全部扎牢;③梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求时,应与受力钢筋垂直设置。箍筋弯钩叠合处,应沿受力方向错开设置;④柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板成45°(多边形柱为模板内角的平分角,圆形柱则应与模板切线垂直);中间钢筋的弯钩应与模板成90°。如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度最小不得小于15°。
11、如何准确运用《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002“当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次”的规定制作试块?   
答:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第7.4.1条第1款、第3款规定:“每拌制100盘且不超过1000 m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。”对此不少工程理解为“超过1000m3时总体上每200m3取样一次”!如此操作,甚至发生这样的不正常现象,今天某幢号连续生产900m3混凝土取样9次制作试块,明天某幢号连续生产1050m3混凝土取样6次制作试块,这显然是对规范条文的不正确理解与运用。正确的理解应该是:不是超过1000 m3时总体上每200 m3取样一次,而是指对超过1000 m3的部分每200 m3取样一次。因此对于连续生产1050 m3混凝土,取样应为11次,即在达到1000 m3前,每100 m3取样一次,共10次,超过100 m3的50 m3取样一次(不足200m3时也按一次考虑)。  12、在工程中经常遇到柱钢筋由于采取措施不得当导致柱筋偏位,在柱底部对钢筋进行校正,有没有更合适的处理方法?  
答:柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起,解决问题的根本办法是改革搭接形式。  
13、如何选择地下室墙体止水榫的做法?  
答:应在施工组织设计中予以明确。  《地下工程防水技术规范GB 50108-2001》对地下施工缝的构造形式做了较大的改动。原规范推荐的凹缝、凸缝、阶梯缝,均已取消。原因是凹缝、凸缝、阶梯缝均有不同的问题,凹缝清理困难,这使施工缝的防水可靠性降低,凸缝和阶梯缝则支模困难,不便施工,但目前实践中许多工程这几种形式仍在应用,施工组织设计审批过程中如遇此类情况应提醒其慎重选择。  
14、剪力墙水平筋用不用伸至暗柱柱边?(在水平方向暗柱长度远大于lae时)  
答:要伸至柱对边,其构造03G101-1已表达清楚,其原理就是剪力强暗柱与墙身本身是一个共同工作的整体,不是几个构件的连接组合,暗柱不是柱,它是剪力墙的竖向加强带;暗柱与墙等厚,其刚度与墙一致。不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。剪力墙遇暗柱是收边而不是锚固。  端柱的情况略有不同,规范规定端柱截面尺寸需大于2倍的墙厚,刚度发生明显变化,可认为已经成为墙边缘部位的竖向刚边。如果端柱的尺寸不小于同层框架柱的尺寸,可以按锚固考虑。  
15、柱墙以基础为支座、梁以柱为支座、板以梁为支座,是这样的吗?。  答:是的。搞清楚谁是谁的支座是一般的(初级)结构常识,如果深入探讨,从系统科学的整体观出发看问题,结构中的各个部分谁也不是谁的支座(正如肩臼并不是胳膊的支座的道理相同),大家为了一个共同的目标(功能)结合到一起。我们根据各部分构件的具体情况,分出谁是谁的支座,只是为了研究问题和规范做法更方便一些。相对于剪力墙(含墙柱、墙身、墙梁)而言,基础是其支座,但相对于连梁而言,其支座就是“墙柱和墙身”。
16、剪力墙竖向分布钢筋和暗柱纵筋在基础内插筋有何不同?  答:要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所担负的“任务”有重要差别。对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高,一是要求插到基础底部,二是端头必须再加弯钩≥12d.对于墙身分布钢筋,请注意用词:“可以”直锚一个锚长,其条件是根据剪力墙的抗震等级,低抗震等级时“可以”,但高抗震等级时就要严格限制。其中的道理并不复杂。剪力墙受地震作用来回摆动时,基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点),平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化,拉应力或压应力值越往外越大,至边缘达最大值。边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身,只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固,边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏,墙身不可能先于边缘构件发生破坏。  
17、在非框架梁中,箍筋有加密与非加密之分吗?  
答:通常所说的箍筋加密区是抗震设计的专用术语。非框架梁没有作为抗震构造要求的箍筋加密区,但均布荷载时可以设置两种不同的箍筋间距,支座端承受剪力大,要求的箍筋间距自然应较密一些。  平法将创造性设计内容与重复性设计内容合理分开,设计者采用平法提供的数字化符号化的设计规则完成创造性设计内容,而重复性设计内容则实行大规模标准化以标准设计的方式提供,两大部分为对应互补关系,缺一不可,合并构成完整的平法设计;对应互补的方式为设计时采用各种构件代号,以其作为连接信息的纽带,与标准设计中有相应代号的构造详图一一对应。所以,平法标准设计为“指令性的设计文件”,而不是“参考性的设计资料”。  
18、平法图集与其他标准图集有什么不同?  
答:以往我们接触的大量标准图集,大都是“构件类”“标准图集,例如:预制平板图集、薄腹梁图集、梯形屋架图集、大型屋面板图集,图集对每一个”图号“(即一个具体的构件),除了明示其工程做法以外,还都给出了明确的工程量(混凝土体积、各种钢筋的用量和预埋铁件的用量等)。
然而,平法图集不是“构件类”标准图集,它不是讲某一类构件,它讲的是混凝土结构施工图平面整体表示方法,简称“平法”。
“平法”的实质,是把结构设计师的创造性劳动与重复性劳动区分开来。一方面,把结构设计中的重复性部分,做成标准化的节点—“标准构造详图”;另一方面,把结构设计中的创造性部分,使用标准化的设计表示法—“平法制图规则”来进行设计,从而达到简化设计的目的。这就是“平法”技术出现的初衷。所以,看每一本“平法”图集,有一半的篇幅是讲“平法制图规则”,另一半的篇幅是讲“标准构造详图”。  
19.何谓约束边缘构件?  
答:约束边缘构件适用于较高抗震等级剪力墙的较重要部位。其纵筋、箍筋配筋率和形状有较高的要求。设置约束边缘构件范围请参见GB50011-2002《建筑抗震设计规范》第6.4.6条和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第7.2.16条,主要措施是加大边缘构件的长度ιc及其体积配箍率ρv.对于十字形剪力墙,可按两片墙分别在端部设置边缘约束构件,交叉部位只要按构造要求配置暗柱。  至于设计图纸上如何区分约束边缘构件,只需看其构件代号即可,凡注明YAZ、YDZ、YYZ、YJZ即为约束边缘构件。  
20.G101第54页注第5条“一次机械连接或对焊连接或绑扎搭接接长”中“一次”是何意?  
答:如果按规范规定设置的通长筋最小直径小于梁上部负弯矩筋,则支座上部纵向钢筋与通长筋直径将不同,因此需要在跨左跨右共“两个”连接位置进行“两次接长”。当具体的设计采用通长筋直径与梁上部负弯矩筋直径相同时,如仍需搭接,此时的搭接点应安排在跨中1/3范围“一次连接”。
21.框架柱纵筋伸至基础底部直段要≥La能否不 “坐底”?  答:不同部位的安全度是不同的。柱根如果出问题,上边再结实也无用,所以,柱纵筋“坐底”加弯钩,可确保柱根的牢固。至于弯构为10d还是12d,或者干脆200,这不是主要问题,04G101-3第32页右下角“柱墙插筋锚固直段长度与弯钩长度对照表”给出了统一规定,应予以执行。  对柱纵筋的锚固,未发生地震时,即便直锚一个锚长也不会发生问题。但当地震发生时,许多构件会进入弹塑性状态,直锚一个锚长的柱纵筋就不一定能够确保稳固了。  
22.03G101-1第36页中,所谓的“基础顶面、嵌固部位”应该怎样定义?  
答:如果未设置基础拉梁,基础回填后,刚性地面对柱有“单侧”嵌固作用,但不能作为“嵌固部位”对待。  这个问题可以深入探讨一下。柱根部注写“基础顶面、嵌固部位”系指两种不同的情况。“基础顶面”比较明确,独立基础、交叉梁基础、筏形基础肯定指基础梁或板的顶面,箱形基础肯定指箱基顶板顶面。但“嵌固部位”就需要比较高的结构学识来判定了。“嵌固部位”究竟包括哪几种情况目前并无定论,对这一部分的确认权现阶段实际上掌握在结构设计师手中。例如:地下室的基础顶面应该是地下室底板顶面,但地下室整体上可以看作一种“基础结构”,其顶板的刚度肯定比楼面刚度大许多,而且室外地坪以下的土对地下室的外墙也有相当程度的嵌固作用,因此,地下室顶板作为柱根部的“嵌固部位”也说得过去。并且,地下室内的中柱如果与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。再如:埋在土中的基础拉梁对柱有相当的嵌固作用,并且基础拉梁以下至基础顶面这一段柱由于嵌在土中,其受力机理与变形特征要受周围土的影响,因此,将其与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。  23.03G101-1在67页的框支柱封顶的构造图中,有一句“框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板底,原则为能通则通”,请问这句话中所说的通到上一层剪力墙的框支柱纵筋能否代替上一层剪力墙的暗柱或墙体竖向钢筋?从而就可以取消上一层剪力墙与延伸到上层的框支柱纵筋重叠部分的钢筋?  
答:伸上去的目的之一就是代替上部(端柱或暗柱)重叠部分的纵筋,“当两构件‘重叠’时,钢筋不重复设置取大值”也是布筋的原则之一,这一原则同样适用于剪力墙的水平分布筋与连梁、暗梁的水平纵向钢筋、腰筋相遇时的设置。  
24.什么是框支梁?  
答:图纸上注明构件代号为KZZ的即为框支梁。 框支梁一般为偏心受拉构件,并承受较大的剪力。框支梁纵向钢筋的连接应采用机械连接接头。
习惯上,框支梁一般指部分框支剪力墙结构中支承上部不落地剪力墙的梁,是有了“框支-剪力墙结构”,才有了框支梁。高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第10.2.1条所说的转换构件中,包括转换梁,转换梁具有更确切的含义,包含了上部托柱和托墙的梁,因此,传统意义上的框支梁仅是转换梁中的一种。
托柱的梁一般受力也是比较大的,有时受力上成为空腹垳架的下弦,设计中应特别注意。因此,采用框支梁的某些构造要求是必要的。  25.是不是梁柱整体现浇最佳呢?但梁与柱砼标号不一样,施工起来是很不方便的?施工缝该如何处理呢?
答:施工不方便可以改革“工法”。施工缝应留在梁顶。
[size=1.17em]
[size=1.17em]
[size=1.17em]========================================================================
[size=1.17em]
制作吊环必须使用Ⅰ级热轧钢筋,并且不许使用冷加工过的钢筋。严禁使用Ⅱ、Ⅲ级钢筋制作吊环。
钢筋的保护层是从主筋的外皮到离它最近的砼外皮的距离。因此: 箍筋内皮边长=构件宽度-2×保护层厚度。
当抗震等级为Ⅰ级或者Ⅱ级时,箍筋弯钩为135°,平直段不小于10d(箍筋自身直径)。
(绑搭接头)当Ⅱ级钢筋直径大于25mm 时加5d。当Ⅱ级钢筋直径不大于25mm 时减5d。
任何情况下锚固长度不得小于200mm。

钢筋弯钩及弯曲:Ⅱ级钢筋末端需作成90度或135度弯折时, 弯曲直径不小于钢筋直径d的4倍,平直部分按照设计规定。

Ⅰ级钢筋末端做180度弯钩时,其园弧弯曲直径不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分不宜小于钢筋直径的3倍。
弯起钢筋中间弯折处的弯曲直径不应小于钢筋直径的5倍。弯曲处不得有裂缝。
Ⅱ级及Ⅱ级以上的钢筋不准折弯后,再弯回来使用。光园钢筋利用冷拉法调直时,冷拉率宜控制在4%以内。
钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,钢筋表面应洁净,无损伤。油漆、铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒残片状卷锈的钢筋不得使用。
剪力墙连梁纵向钢筋的锚固长度不得小于600mm。
框架梁内纵筋的锚固应在柱(墙)内进行,上部通长钢筋的搭接应在梁净跨度的1/3范围内进行。
(一般情况下)次梁接主梁及次梁交叉处,应在接头处梁端增加4道箍筋

焊接接头不宜用在连续梁、板的下部中段和梁柱节点上部附近。搭接接头严禁在上述范围内使用。

构件内下部钢筋之间的净间距不得小于钢筋直径且不得小于25mm,上部钢筋之间的净间距不得小于钢筋直径且不得小于30mm。上下相邻两排钢筋之间必须用直径25mm 的钢筋分隔。
柱截面收缩处,必须在梁钢筋绑扎之前收缩准确,不得在楼面砼浇灌完后收缩。
钢筋的弯钩必须向内垂直于模板放置,当有困难时,弯钩与模板的夹角不得小于15°。
梁和柱的箍筋应与受力主筋垂直。一般梁箍筋弯钩开口方向朝上,弯钩交错布置。柱箍筋弯钩应交错布置。
在搭接范围内,箍筋应加密,在受拉区箍筋间距不大于5d 并且不大于100mm ;在受压区,箍筋间距不大于10d 并且不大于200mm。
d为主筋中直径较小者。
梁的两端第一根箍筋和弯起钢筋的弯终点距离柱砼边距离为50mm,凡是图纸另有规定的必须按图施工。
钢筋位置关系:在一般情况下板筋在次梁筋上方。次梁筋在主梁筋上方。主梁筋、牛腿、柱帽筋在柱筋内部。现浇板钢筋短边钢筋在下。独立柱底部筋短边筋在上。
钢筋搭接处,应在中心和两端用三处铅丝扎牢,钢筋之间的搭接长度应符合规范和设计要求。
双向钢筋网,全部钢筋交叉点绑牢,铁丝扣应成八字形,以免网片歪斜变形。
板的负弯矩筋要加马凳支撑。
钢筋相邻焊接接头之间的距离不得小于35d,且不小于500mm.

抗震:
抗震锚固长度的规定:laE=la+Δla
一级抗震等级时Δla=10d
二级抗震等级时Δla=5d
三、四抗震等级时不考虑增加锚固长度

================
钢筋工通病
1. 墙、圈梁、水池壁的丁字接头处,拐角处钢筋必须“抵拢倒拐,保证锚固长度”。
2-1 墙的最下面的水平钢筋距离楼面砼50mm。
-2 梁端第一根箍筋距离柱边砼50mm。
-3 板边第一根钢筋距离板边50mm。
-4 弯起钢筋的弯终点距离支座边缘50mm。
3. 板、墙钢筋,间距应当均匀,不弯曲,不偏斜,行列整齐,绑扎扣正反交叉使用。墙的水平钢筋必须水平。板的钢筋必须通长看得通。
4. 楼梯钢筋在支模完成后再绑扎,或者修理。
楼梯钢筋的长度必须下料准确,角度制作必须准确。
5. 板钢筋伸入支座(梁)不超过梁中心线,同时不少于50mm。
6. 绑扎接头应当“三点绑扎”。
7. 梁、柱、墙钢筋必须安装砼垫块。
柱的垫块设置在梁下皮100mm处和楼面上1600mm处,每边设置4个,每柱设置16个垫块。
梁的垫块设置在两端距离支座大约1000mm处。必要时在中间也设置垫块。每梁设置垫块4~6个。
墙的垫块设置两道:第一道在楼面上大约1600mm处,第二道设置在楼面下面大约300mm处。
8. 凡是悬挑构件,必须注意钢筋的上下支承关系,先安下层钢筋。
9. 凡是弯钩均应垂直于模板,至少保证45°,不得平行于模板。
10. 梁的双排钢筋间距25mm必须保证。注意梁上部第二排钢筋不要绑扎低了。
11. 在柱、梁的钢筋搭接长度范围内,箍筋应当按规范要求加密。
12. 次梁于次梁交接处,四个方向应当加密箍筋,每边四根,间距50mm。
13. 6#楼梯的楼梯斜梁拐角处的箍筋,应当按照图纸加密。
14. 柱、墙钢筋伸出楼面处,必须仔细矫正钢筋位置,防止钢筋出楼面时移位。
================
混凝土
1、浇筑前,将模板内的垃圾,木片,刨花,锯屑和钢筋上的油污,等杂物清理干净。(柱子和构造柱模板下端应预留清扫口。)
浇灌大面积有梁板时,应事先在适当位置设置标高(混凝土厚度)检查点,浇筑过程中随时检查混凝土板厚度,其标高误差不应超过5mm。
2、浇灌砼时应当分层浇筑,每层厚度为400~500mm。浇灌板砼时应当沿着浇灌前进的方向退着浇灌,连续浇筑,不允许在任意位置“插花”浇筑。在任何情况下,都必须使砼桨走在前面。
3、使用震捣棒时应将软轴舒展放置,防止因软轴过分弯曲而造成软轴卡死,烧坏马达。
在振捣上一层混凝土时,应插入下层混凝土5cm左右。避免将振动棒插在钢筋或钢模上振动。振动器的操作,要做到“快插慢拨”。每一插点要掌握好振捣时间,一般每点振捣时间为20-30秒。在砼表面呈水平不显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为宜。
振动器插点要均匀排列,可采用“行列式”“或交错式“的次序移动。并且移动距离不大于振动棒作用半径的1.5倍。
4、震捣较大的柱砼时,震捣棒应当在四大角和中间竖直向下插入震捣(五点震捣)。在柱根部应当适当延长震捣时间。
5、砼浇灌时如发现漏浆,应及时将其堵住后,方可继续浇筑。在初凝前将其找平,表面标高误差不大于5mm。
6、砼浇完后,应对其进行养护。养护初期不得用高压水冲砼表面,养护时间不少于七天,随时保持砼表面湿润。
7、在任何情况下不得私自向砼内加水,避免降低砼强度。
8、当因不可预料的原因造成砼浇筑工作停止超过180分钟,应当向责任工长请示,砼工无权自行处理。此时应按照“二次浇灌”处理程序操作。(此时已浇灌的混凝土处于初凝开始硬化阶段,但强度非常低,若有外力扰动,初凝混凝土将产生内部损伤,强度大大降低。)必须等已浇灌混凝土强度达到12MPa方可继续浇灌。
9、严禁践踏钢筋。严禁践踏已压光找平,但尚未完全凝固的砼。
10、在浇灌砼前必须搭设浇灌操作架板,架板比钢筋高大约200mm,其面积不小于有梁板面积的40%。
11、严禁砼输送管道支撑在钢筋和模板上。砼输送管道必须架空设置,高度比钢筋高大约300mm;支撑点间距大约2m一个。严禁砼输送管道触及柱钢筋。在移动砼输送管道时严禁践踏钢筋。
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博