结构专业常见问题一览表


序号



常见问题



相关规范



审图机构处理意见



规范编号



条目







荷载和计算部分















1



计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。



JGJ3-2002



3.3.3



整改



2



对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按100年重现期的风压值采用。



JGJ3-2002



3.2.2



整改



3



高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于3.5kn/m2



GB50009-2001



4.1.1



整改



4



上人屋面活载仍用老规范值1.5 kn/m2,对非上人屋面应建筑专业确认,有时结构按非上人屋面设计,建筑为上人屋面。



GB50009-2001



4.3.1



整改



5



对宾馆、医院等厕所隔墙局部布置较密,未折算成等效荷载按实输入,如按每米墙重1/3折算成活荷载数值偏小,且1.0 kn/m2



GB50009-2001



4.1.15



整改



6



对平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期压Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度大于0.9B级高度大于0.85



JGJ3-2002



4.3.5



整改



7



对质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,仍按单向水平地震作用进行计算。



JGJ3-2002



3.3.2



整改


分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博