预防瓦斯超限技术措施
-
Bosco
2012-09-05 17:35
1、加强矿井通风系统管理
1)确保矿井供电系统为双回路,同时供电采用分列运行方式。
2)加强主要扇风机和电机的检查、维修,确保主扇正常运转。
3)主要扇风机因检修或其它原因造成单机运转时,必须制订单机运转的专门措施。
4)主要扇风机因检修、停电或其它原因,需要停风时,必须制订停风措施,报矿总工程师批准。
5)主要扇风机停止运转时,因主要扇风机停风受影响的地点,必须立即停止工作,切断电源,人员先撤到进风巷道中,并由矿总工程师或值班矿长根据停风的具体情况,迅速决定全矿是否停止生产,人员是否全部撤出。
6)主要扇风机在停风期间,看管主要扇风机人员要打开井口防爆门和通行门,以充分利用自然通风。
7)反风装置要确保处于完好状态,每季度总经理组织有关部门至少检查一次,保证灾害时能顺利反风。
8)巷道贯通严格按照《规程》第108条的规定和防突细则的有关规定执行。
9)通风设施严格按质量标准构筑,永久风门设闭锁装置。任何单位和个人不得随意拆、移、破坏通风设施。
10)加强矿井通风管理,杜绝不符合《规程》规定的“三种通风”(串联通风、扩散通风、循环通风)。
11)每年进行一次全矿井反风演习,演习前要编制反风演习措施。
12)加强通风设施的管理,安检部门要经常对通风设施进行巡查,发现问题及时处理。
2、加强局部通风和局部瓦斯聚积的管理
1)施工单位编制掘进工作面作业规程,必须有局部通风设计。
2)煤巷掘进工作面的局扇必须安装“三专”(专用变压器、专用开关和专用线路),“二闭锁”(风电闭锁、瓦斯电闭锁)”,实行双风机、双电源、自动倒台、专人看管,监测运转状态。
3)局扇下井前必须在地面试运转,保证性能、参数符合选型设计要求。风筒末端距工作面的距离应符合《作业规程》的规定。保证工作面有足够的风量。
4)局部通风采用抗静电阻燃风筒,巷道拐弯处要用弯头。逢环必挂,通风工要定期检查、修补、更换损坏的风筒。施工队要爱护风筒,不得挤压、摩擦、挂烂、割破风筒。
-
zaewt4073
2012-10-17 10:24
强烈的支持你