标书网biaoshu123论坛

标书网biaoshu123论坛 » 【电气仪表与设备安装】 » 低压电缆头制作安装工艺标准

页码: 1

低压电缆头制作安装工艺标准

- 迷惑 2012-11-29 10:16

1范围
本工艺标准适用于0.6/1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。

2施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。
2.1.2 塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。
2.1.3 地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150号以上 25mm2表面应清洁,无断股现象。
2.2 主要机具:
2.2.1 制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。
2.2.2 测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。
2.3 施工条件:
2.3.1 电气设备安装完毕,室内空气干燥。
2.3.2 电缆敷设并整理完毕,核对无误。
2.3.3 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。
2.3.4 现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。

3操作工艺
3.1 工艺流程:
摇测电缆绝缘 → 剥电缆铠甲,打卡子 → 焊接地线 →
包缠电缆、套电缆终端头套 → 压电缆芯线接线鼻子、与设备连接
3.2 摇测电缆绝缘:
3.2.1 选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 3.2.2 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 3.3 剥电线铠甲,打卡子: 3.3.1 根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表2-10和图2-33。 3.3.2 将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。 3.3.3 在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子里。 图2-33
电线头套型号尺寸 表2-10
规格尺寸 适 用 范 围
序号 型号 L (mm) D (mm) VV,VLV四芯 (mm2) VV20,VLV20四芯 (mm2)
1 2 3 4 5 6 VDT-1 VDT-2 VDT-3 VDT-4 VDT-5 VDT-6 86 101 122 138 150 158 20 25 32 40 44 48 10~16 25~35 50~70 95~120 150 185 10~16 25~35 50~70 95~120 150 185 3.3.4 利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须

隐藏内容, 需要回复可见

页码: 1