标书网biaoshu123论坛

标书网biaoshu123论坛 » 【结构与钢结构】 » 出铁场厂房钢屋架制作安装

页码: 1

出铁场厂房钢屋架制作安装

- hudny 2013-02-04 11:23

工程概况
三高炉出铁场厂房建筑尺寸为42m×34.5m,厂房排列柱柱距为6m,柱顶标高为20.4m,屋架顶标高为35.508m,天窗顶标高为39.341m。屋架为三角形,其中③~⑧轴线屋架带有天窗架,屋盖体系采用有檩体系钢结构屋盖,排水为有组织排水。上下弦①~②、③~④、⑦~⑧ 轴间,下弦~ 轴处设有水平支撑,屋架之间及天窗之间设有垂直支撑。
所有钢结构材料采用Q235AF,焊条采用手工焊时为E43~E50 系列焊条。焊缝长度满足最小长度要求。永久螺栓为Ф22,开孔直径23.5mm,安装螺栓为Ф 16,开孔直径17.5mm。油漆采用F06-1 酚醛底漆二度,颜色为浅灰色。屋面板采用YX35-125-750 型彩钢板。
本工程钢屋架制安量约79t,屋架支撑制安量约24t,钢天窗制安量约11t, 钢檩条制安量约12t。
本工程施工难点在于屋架跨度大,吊装困难;水平支撑和垂直支撑安装量大,高空作业、交叉作业不安全因素多;另外,施工场地狭窄,现场制作、拼装场地不易满足。

主要施工方法
第一节 总体施工顺序

第一节 屋盖系统制作
屋盖系统制作→构件运输→屋架安装→檩条安装→上弦水平支撑安装→垂直支撑安装→下弦水平支撑安装→屋面板安装。
屋盖系统包括屋架、支撑、檩条等,其制作方法以屋架制作为代表,屋架包括支撑等部件,故在此只作屋架制作方法叙述,其他构件制作参考进行。由于现场场地狭窄,屋架拟安排在场外制作,每榀屋架分两段制作,安装前在现场进行拼装,拼装方式采用屋脊节点拼装,拼装完成经检查合格后进行吊装及安装工作。

页码: 1