质监站听课笔记
1、混凝土试块不能用笔写标记,只能用钢钉刻标记
2、混凝土垫层也一定要做试块
3、沉降观测:要请有资质的单位来测量
4、电渣压力焊不合格可以换其他连接方式
5、加气混凝土砌块砌筑前一定要保证龄期达到,龄期达到后的收缩一般在0.4mm左右,不达到龄期就砌筑的墙体粉刷后容易开裂
6、钢筋检测有些情况在初检不合格的情况下不允许复试
7、矿粉的过度使用导致商品混凝土的质量差
8、先张法预应力混凝土管桩的壁厚允许偏差是0mm
9、新的混凝土管桩图集将不允许锚固钢筋直接焊接在管桩端板上,中间必须加焊一个铁片
10、电焊工如果在3个月之内有2次点渣压力焊检测不合格,其上岗证将被吊销
11、为保证套筒连接的质量,应将新钢筋端部先切掉2公分,绞丝后应马上施工,防止丝牙锈蚀,拧套筒之前应做好标记,保证锚固长度,露出套筒的丝牙1-2个为宜
12、钢筋调直机必须不带拉伸功能,如果有,拉直的钢筋必须重新送检
13、技术监督局不能进入工地,因为工地只属建设主管部门管辖
14、商品混凝土进场后不允许加水
15、混凝土浇水养护往往忽视对竖向构件的养护(剪力墙,柱)
16、高强度混凝土(C50及以上)都必须包裹养护)
17、大体积混凝土掺矿粉过多后导致构件早期强度低
18、砌体灰缝饱满度:水平缝90%,竖缝80%
19、高层建筑的窗户严禁外开