工程概况 本工程A 座为框架剪力墙筒体结构,底板基础采用片筏基础置于钢筋混凝土钻孔灌注桩上,混凝土设计强度C45,抗渗等级为P20。B、C 座为框架结构,底板基础采用反梁片筏基础形式,混凝土设计强度C45,抗渗等级为P20。底板混凝土浇筑主要采用混凝土输送泵和溜槽,且要求各段混凝土一次浇筑完成。共需混凝土11500m3。A、B、C 幢具体构造见表1-1。 A、B、C 幢筏板基础设计参数表 表1-1 位置
构件名称 A 幢 B 幢 C 幢 主楼 群房 主楼 群房 主楼 群房 底板厚度 (mm) 2300 450 700 450 700 450 地梁 宽×高 (mm) 无 无 1100×1300 1000×1300 800×1300 500×900 1100×1300 1000×1300 800×1300 500×900 A 幢基础底板由“后浇带”分为三部分,后浇带宽1.0m,长44m。B、C 幢基础底板由“后浇带”分为两部分,后浇带宽1.0m,长66m。底板混凝土浇筑主要采用混凝土输送泵和溜槽,且要求各段混凝土一次连续浇筑完成。底板下为PVC 防水层,由于底板平面形状复杂,超厚、钢筋密、坑井多,且现场场地狭窄,可利用面积小,给施工增加了难度。
底板施工部署 (一)现场平面布置 在筏基底板施工时在场地布置三台(1 号、3 号、4 号)塔吊,以解决底板施工部分材料的运输。 由于现场场地狭窄,底板钢筋加工拟采用场内与场外相结合。场内钢筋在坑内垫层上加工,其余钢筋加工在场外工厂场地进行,并采用分区域、分部位进行绑扎分类,按现场需用由专车运入现场,满足工程需要。 (二)劳动力及设备组织本工程平面面积较大,工程量较大,需各种劳动力数量较多。在垫层与底板施工阶段,针对底板厚度大、一次浇筑量大、交通困难、现场场地狭窄等特点,并结合底板抗裂缝的施工设计将底板钢筋与混凝土采取分三段的施工的方法,另外根据现场工程具体情况,在满足技术要求条件下,对施工段可做适当调整,以利于底板加快施工速度。因此在人力、物力上要协调好各方面的关系。底板施工劳动力及设备需求见表2-1、表2-2。 底板施工劳动力投入表表2-1 序号 工种 人 数 备注 1 钢筋工 900 视桩头处理速度而定 2 架子工 300 3 木 工 450
帖子附件
-
北京SOHO现代城地下室底板施工方案.rar
(大小:236.8 K,下载:0)
|