工地试桩方法总结


采用1200直径的桩,单桩承载力比较大(极限荷载16800KN),如果采用静载设备没有(最大是12000KN),而且试验时间比较长。所以采用自平衡测桩法。
对于试桩的工程有一下几点总结:
1、自平衡法应该慎用。在能用静载的条件下尽可能用静载。本法有许多不确定因素(如平衡点等)
2、桩基设计时应考虑桩基测试的条件;尽可能用800,900的桩。
3、做试桩前应该有详细的试桩方案。明确试桩的根数、试桩的方法(注不注浆,那根先注)、试桩的荷载(达到多少荷载、试桩时的加卸载方法、终止加载条件、明确试验方法的原理及试验桩的成桩顺序(两根桩一起还是一根一根))。

试桩失败的地方有:

1、试验目的没有明确,造成试桩方案多变,造成工期拖后
试验用两根桩,一根注浆,一根不注浆。方案提出一根测试注浆前和注浆后,一根测试注浆,因不清楚设备的两次试验和一次试验的不同,在第一根桩放两次试验的设备。

造成工期拖后。(注浆后需要25天可试验,注浆前需要15~20天试验,有时间差,这个时间差本来刚好能抵消成桩的时间差)。
2、没有明确注浆前试验的荷载,造成试验结果不是预期所需。
注浆前的测试目的是和注浆前比较,如果在注浆前能达到设计要求,就取消注浆。试验时因方案不明确,注浆前的试验只流于形式,没有实质效果。

3、试桩施工,应该提前,无须和工程桩和在一起。
4、试桩的根数没有达到规范要求;1%,不少于3
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博