-
  • 2556 阅读
  • 1 回复

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图


混凝土强度与温度和龄期增长曲线图


问题:




最近持续高温,市区的实际最高温度达到了42度左右,最低也有二十几度,关于工地送检同温度600°养护的试块,有18或19天的进行送检,请问不知是否合理?相关规范是否有条文规定不得低于多少天?检测中心是否会收样,如果不接受委托,是否可以遵循向检测中心或监督部门征求得到的结果?




回复:




《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 – 2010




3 基本规定




3.0.1 混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级应采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。


3.0.2 立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作和养护的边长为100mm的立方体试件,用标准试验方法在28d龄期测得的混凝土抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的概率应为5%。




3.0.3 混凝土强度应分批进行检验评定。一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。




3.0.4 对大批量、连续生产混凝土的强度应按本标准第5.1节中规定的统计方法评定。对小批量或零星生产混凝土的强度应按本标准第5.2节中规定的非统计方法评定。




混?凝?土?强?度?与?温?度?和?龄?期?增?长?曲?线?图(供参考)




1、适用范围; 本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。本法适用于估算混凝土强度标准值60%以内的强度值。




2、前提条件 使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体试件,在标准条件下养护的1、2、3、7、28d的强度值。 使用本法同时需取的现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。




3、 用估算法估算混凝土强度的步骤:




1) 用标准养护试件1~7d龄期强度数据,经回归分析拟合成下列形式曲线方程:




f=aeb/D (1)




式中f——混凝土立方体抗压强度(N/mm2);




D——混凝土养护龄期(d);




a、b——参数。




2)根据现场实测混凝土养护温度资料,用下式计算已达到的等效龄期(相当于20℃标准养护的时间)。




t=ΣαT·tT(2)




式中t—— 等效龄期(d);




αT——温度为T℃时的等效系数,按下表使用;




tT——温度为T℃的持续时间(h)。




3)以等效龄期t代替D带入公式(1)可算出强度。




混凝土强度与温度和龄期增长曲线图









显然18或19天的进行送检不合理,你们那里的实际情况可以到检测中心或监督部门征求处理意见。处理结果希望到空间交流。

分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
“小姐,你喜不喜欢吃青椒诶?”
还可以啦
-