目前施工的一栋13层的
框架结构商住楼,住宅部分为3-13层,现框架部分已施工完,但住宅每层的固定的几根梁上均出现裂缝,裂缝位置在主梁上,范围为靠次梁边0.5M范围内,宽度为0.3-0.5mm,每根梁1-3条裂缝。裂缝形式主要为竖直裂缝,主要为无次梁的一侧,少数两侧,裂缝只存在于侧面,并没有贯通底部。在顶部两层有少量的斜裂缝。混凝土标号为C30,梁的拆模和养护时间足够。出现问题的梁的跨度为8.6M和12.7M,梁截面为200X550。主梁的下部配筋为两根22的钢筋,上部为两根25钢筋,端部加一根25钢筋。主次梁交接处有做加固处理。
地基和混凝土我们都做了检测,地基并无沉降,混凝土强度也 达到,分析因该是钢筋问题,但是住宅十一层的框架部分均已施工完毕,应该怎样加配钢筋?望指教。
现在想请教大家,梁上的裂缝到底是因为施工的问题,还是设计的问题?我们认为是梁高和梁宽都比较小,但是由于特殊原因,现在不能和设计沟通此事。是否需要进行加固处理。处理的方法是否只有双面贴钢板加固。