采用人工测量方法进行盾构管片安装测量时,应针对不同构造的盾构机的特点,制定相应的测量方案。
1.jpg



   对管片安装测量使用全站仪、水准仪和带有水平气泡的板尺,分别采用极坐标法、水准测量方法和直接丈量方法。在管片出车架,壁后注浆完成后,将板尺水平横放在衬砌环上,测量板尺中心和该处的顶、底板高程等直接或间接得到衬环中心坐标、底板高程、水平直径、垂直直径和前端面里程,测量误差在±3mm以内。


2.jpg


  根据成环管片的内径,采用铝合金制作一铝合金标尺,铝合金标尺长接近内径。在铝合金标尺正中央位置做标识,并在其侧面贴上反射片。测量时,将铝合金标尺水平放置在某一环片上,首先用水平尺把铝合金标尺精确整平,使用全站仪采用极坐标法测量铝合金标尺中心坐标,即为环片中心坐标;使用水准仪测量铝合金标尺正中央位置的底板和顶板高程,从而得到环片直径及圆心。由此,就可以推算出的成环管片中心轴线的实际三维坐标,以及与设计比较后的差值。每次成环管片测量时,应对已经测过的管片进行重叠测量,以便进行检核。

3.jpg
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
这方法不错!
-