1、与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求;2、与管道连接的机器、设备已固定、找正完毕;来源:学赛网3、管子、管件、阀门已按设计要求核对无误,经检验合格,并具备有关的技术证件。其内部亦已清理干净,没有杂物;4、须在安装之前完成的工作,如清洗、内部防腐、脱脂或衬里等进行完毕。大的美女编辑们在安装前或安装过程中管子搬运和临时堆放时,应注意各种材料的管子分别堆放,不锈钢管及铜、铅管应避免与碳钢接触。
  管道安装时应注意使法兰、管件、焊缝等处于便于今后检修的位置,且不得紧贴墙壁、楼板或管架。来源:http://www.xuesai.cn/wenku/1015098.html
  安装管道时,应注意使其坡向、坡度符合设计要求,如设计无规定,可敷设为0.1%~0.3%的坡度,疏、排水的支管与主管连接时应按介质流向稍有倾斜.为达到要求的坡度,可在法座底板下加金属垫板调整(吊架用吊杆螺栓调整),但垫板不得加于管道与支座之间,垫板宜与预埋件或钢结构焊在一起.对管内清洁要求较高,且焊接后不易清理的管道(如透平机入口管道、锅炉给水管、机组的循环油、控制油、密封油管道等),其焊缝宜用氩弧焊打底..穿墙、穿楼板的管道,一般应加保护套管,管道的焊缝不得置于套管内.穿墙套管长度不应小于墙厚,穿楼板套管应高出楼面或地面50mm。在管子与保护套管应填塞石棉或其他不燃材料。穿过屋面的管道一般应有防水肩、防水帽或按设计要求施工。
  埋地管道的管子在下管前应按设计要求的防腐等级做好绝缘防腐工作,在运输过程中和安装时应防止损坏绝缘防腐层。埋地钢管在试压之前其焊缝部位不得防腐。埋地管道经试压防腐和进行隐蔽工程验收工作之后方可回填土。

  更多信息请访问:学赛网_专业的建设工程知识库和在线教育平台