  • 3825 阅读
  • 2 回复

变电运行题库

本主题由 john 于 2012-7-18 10:55:00 执行 设置分类 [查看记录]
1.>高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定,并经专门培训,( )合格、( )上岗。
A.考试 B.考核 C.持证 D.领导批准
答案:AC

2.>高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在( )以上,安装牢固并加锁者;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有( )操作机构者。
A.1.7m B.2.0m C.远方 D.就地
答案:AC

3.>本《电力安全规程》适用于运用中的下列电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员)( )。
A.发、输、变、配电 B.用户 C.仅为电力输、变、配人员
答案:AB

4.>下列哪些“有电指示之一者,则禁止在设备上工作?( )
A.表示设备断开的信号指示有电 B.允许进入间隔的信号指示有电 C.反映不停电设备电压的电压表指示有电 D.反映检修设备电压的电压表指示有电
答案:ABD

5.>对成套接地线的组成和安装,应符合下列哪些要求?( )
A.应用有透明护套的多股软铜线组成 B.其截面应满足装设地点路电流的要求,但不得小于25㎜2 C.禁止使用其他导线作接地线或短路线 D.接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
答案:ABCD

6.>待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有( )、( ),并列入调度管辖范围。
A.隔板 B.遮栏 C.名称 D.编号
答案:CD

7.>担任工作票签发人的基本条件包括:( )
A.熟悉人员技术水平 B.熟悉设备情况 C.熟悉《安规》 D.具有相关工作经验
答案:ABCD

8.>对电流互感器和电压互感器的二次绕组接地要求而言,下列说法,哪些正确?( )
A.应有一点保护接地 B.仅有一点保护接地 C.永久性的保护接地 D.可靠的保护接地
答案:ABCD

9.>在( )搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。
A.户外变电站 B.高压室内 C.生活区内
答案:AB

10.>在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应符合下列哪些要求?( )
A.由工作负责人征得工作班成员同意 B.由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意 C.在工作票上增填工作项目 D.在工作票上增填安全措施
答案:BC

11.>SF6配电装置室与其下方( )、( )相通的孔洞都应封堵。
A.电缆层 B.电缆隧道 C.排水沟道
答案:AB

12.>在室内高压设备上工作,下列哪些位置,应悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。( )
A.工作地点两旁运行设备间隔的遮栏(围栏)上 B.工作地点对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上 C.禁止通行的过道遮栏(围栏)上 D.进入工作地点的门外
答案:ABC

13.>下列各项工作可以不用操作票:
1)拉开、合上断路器(开关)的( )操作。 2)拉开、拆除全站(厂)( )一组接地刀闸。
A.之一 B.单一 C.唯一
答案:BC

14.>发布倒闸操作指令应准确、清析,使用规范的( )和设备( )。
A.普通话 B.调度术语 C.调度编号 D.双重名称
答案:BD

15.>下述哪些检查、判断项目,是间接验电时必须进行的?( )
A.隔离开关(刀闸)的机械指示位置 B.电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化 C.至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化 D.若进行遥控操作,同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示
答案:ABCD

16.>电缆井井盖、电缆沟盖板开启后应设置( )围起,并有人看守。工作人员撤离电缆井或隧道后,应( )将井盖盖好。
A.标准路栏 B.标志物 C.立即
答案:AC

17.>下列所述哪些是在电气设备上安全工作的组织措施:( )
A.工作许可制度 B.操作票制度 C.工作监护制度 D.工作票制度
答案:ACD

18.>下列填票方式哪些是在电气设备上工作的工作票制度内容:( )
A.填用电力电缆第一种工作票 B.填用电力电缆第二种工作票 C.填用变电(发电厂)带电作业工作票 D.填用变电(发电厂)事故应急抢修单
答案:ABCD

19.>短路电流互感器二次绕组时,防止开路的措施有:( )
A.使用短路片 B.使用短路线 C.使用导线紧紧缠绕 D.严禁用导线缠绕
答案:ABD

20.>高压试验现场应采取下列哪些安全措施?( )
A.装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标识牌 B.遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离 C.派人看守 D.被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守
答案:ABCD

21.>满足下列哪两项条件,工作间断后继续工作才无需通过工作许可人:( )
A.所有安全措施保持不动 B.增加了安全措施 C.工作票仍由工作负责人执存 D.工作票交出后已取回
答案:AC

22.>使用钳形电流表测量时,若需拆除遮栏,下述的哪些做法正确?( )
A.在拆除遮栏后立即测量 B.拆除遮栏,等待监护人到场后,开始测量 C.测量结束,立即将遮栏恢复原状 D.测量结束,向运行人员交待测量结果后,将遮栏恢复原状。
答案:AC

23.>( )等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。
A.火灾 B.地震 C.台风 D.洪水
答案:ABCD

24.>高压室的钥匙可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记( ),巡视或( )工作结束后交还。
A.在案 B.签名 C.当日 D.全部
答案:BC

25.>运行人员使用钳形电流表在高压回路上测量时,下列的哪些做法正确?( )
A.由两人进行 B.符合表2-1的安全距离 C.为便于读表,用导线从钳形电流表另接表计测量 D.不填用工作票
答案:ABD

26.>在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列哪些安全措施?( )
A.严格防止短路或接地 B.设专人监护,使用绝缘工具,戴绝缘手套 C.接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器 D.严禁将回路的保护接地点断开。
答案:ABCD

27.>室内母线( )部分、母线( )部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。
A.分段 B.接头 C.交叉 D.换相
答案:AC

28.>在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的( )和( )。
A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.防误操作措施
答案:AB

29.>除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的( )工作,均应在电流互感器和电压互感器的( )侧进行。
A.测量 B.试验 C.一次 D.二次
答案:AD

30.>高压设备发生接地时,室内不得接近故障点( )以内,室外不得接近故障点( )以内。
A.2m B.4m C.6m D.8m
答案:BD

31.>低压带电作业时应穿( )工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的( )上进行。
A.长袖棉布 B.长袖化纤 C.木板 D.绝缘物
答案:AD

32.>在手车开关拉出后,必须观察( )是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆( )或母线的终端备用孔必须用专用器具封闭。
A.隔离挡板 B.遮栏 C.备用孔 D.连接头
答案:AC

33.>在电气设备上工作时,对移动或拆除接地线,必须符合下列哪些规定?( )
A.严禁工作人员擅自移动或拆除接地线 B.因工作本身需要,拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可 C.根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可 D.因工作本身需要拆除的接地线,工作完毕后应立即恢复。
答案:ABCD

34.>对未装接地线的大电容设备作高压试验,下列哪些做法正确?( )
A.先行放电 B.再做试验 C.先做试验 D.后放电
答案:AB

35.>雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( )和( )。
A.避雷器 B.互感器 C.避雷针 D.构架
答案:AC

36.>下列哪些工作,应填用第二种工作票?( )
A.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作 B.二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者 C.转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作 D.非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流
答案:ABCD

37.>工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应:( )
A.指定能胜任的人员临时代替 B.由一名责任心强的工作班成员临时代替 C.离开前将工作现场交待清楚,并告知工作班成员 D.返回时,履行同样的交接手续
答案:ACD

38.>施工设备属于下列哪些情况,才允许在几个电气连接部分使用一张工作票:( )
A.属于同一电压、位于同一楼层 B.同时停、送电 C.没有可能触及带电导体
答案:ABC

39.>发现绝缘工具( )或表面( )、脏污时,应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。
A.受潮 B.闪路 C.损伤
答案:AC

40.>下列哪些工作,应填用带电作业工作票?( )
A.带电作业工作 B.与邻近带电设备距离小于《安规》表2-1规定的工作 C.非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相 D.非运行人员用钳型电流表测量高压回路的电流
答案:AB

41.>经运行值班负责人或工作负责人审定过的操作票,操作中严禁( ),如有疑问必须弄清楚方能继续操作。
A.跳项操作 B.漏项操作 C.颠倒和增减
答案:ABC

42.>试验装置的金属( )应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用( )高压试验线。
A.部分 B.外壳 C.铜质 D.专用的
答案:BD

43.>使用钳形电流表时,下列哪些注意事项和做法正确?( )
A.注意钳形电流表的外壳 B.戴绝缘手套,站在绝缘垫上 C.不触及其他设备 D.注意保持头部与带电部分的安全距离
答案:BCD

44.>二次系统上的工作人员在工作前应了解下列哪些内容?( )
A.工作地点、范围 B.一、二次设备运行情况 C.安全措施、试验方案 D.图纸、整定值通知单
答案:ABCD

45.>倒闸操作可以通过( )操作、( )操作、( )操作完成。
A.就地 B.切换 C.遥控 D.程序
答案:ACD

46.>接地线的编号和存放应符合下列哪些要求?( )
A.每组接地线均应编号 B.存放在固定地点 C.存放位置亦应编号 D.接地线号码与存放位置号码应一致。
答案:ABCD

47.>同时符合下列哪些条件,可以使用一张带电作业工作票?( )
A.在同一变电站或发电厂升压站内 B.依次进行的工作 C.同一类型的带电作业工作
答案:ABC

48.>下列条件下,填用第一种工作票的工作为:( )
A.高压设备上工作需要全部停电者 B.二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者 C.高压电力电缆需停电的工作 D.高压电力电缆不需停电的工作
答案:ABC

49.>车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离:( )
35kV --( )m;
110kV--( )m;注:中性点接地系统。
A.1.15 B.1.4 C.1.65 D.2.55
答案:AC

50.>下列哪些事项,是工作许可人在完成现场安全措施后,还应完成的部分手续:( )
A.指明具体设备实际的隔离措施 B.证明检修设备确无电压 C.工作过程中的注意事项 D.指明带电设备的位置
答案:ABCD

51.>进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测( )和( )是否合格。
A.含氧量 B.含氮量 C.SF6气体含量
答案:AC

52.>运行人员应熟悉电气设备。单独( )或运行( )还应有实际运行工作经验。
A.值班人员 B.值班负责人 C.检修人员 D.维护人员
答案:AB

53.>电气设备按其电压高低分为下列两种:( )
A.低压电气设备 B.中压电气设备 C.高压电气设备 D.超高压电气设备
答案:AC

54.>装设接地线时,应符合下列哪些要求?( )
A.必须先接导体端,后接接地端 B.接地线必须接触良好,连接应可靠 C.应使用绝缘棒和戴绝缘手套 D.人体不得碰触接地线或未接地的导线。
答案:BCD

55.>装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向居民( )或( )。
A.菜地 B.绿化地 C.住宅 D.行人
答案:CD

56.>制定《电力安全工作规程》的依据是:依据国家有关( ),结合电力( )的实际。
A.条例 B.管理 C.法律、法规 D.生产
答案:CD

57.>检修设备停电,下列哪些设备必须断开。( )
A.可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸) B.与停电设备有关的变压器和电压互感器各侧 C.与检修设备有电气连接的运用中的星形接线设备的中性点 D.安全距离大于表2-1规定的设备
答案:ABC

58.>工作票送达运行人员的时间应符合下列哪些要求?( )
A.第一种工作票应在工作前一日预先送达 B.临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人 C.第二种工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人 D.带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人
答案:ABCD

59.>SF6开关进行操作时,( )检修人员在其( )上进行工作。
A.允许 B.禁止 C.外壳 D.本体
答案:BC

60.>高压验电时,必须遵守下列哪些要求?( )
A.戴绝缘手套,手握在手柄处不得超过护环 B.验电器的伸缩式绝缘棒长度拉足 C.人体与验电设备保持安全距离 D.雨雪天气时不得进行室外直接验电
答案:ABCD

61.> 部分停电的工作,系指高压设备( )停电,或室内虽( )停电,而通至邻接高压室的门并未( )闭锁。
A.全部 B.部分 C.大部分 D.全部
答案:BCD

62.>使用携带型仪器在高压回路上进行工作,( )进行。需要( )停电或做安全措施的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。
A.有两人 B.至少有两人 C.高压设备 D.继电保护装置
答案:BC

63.>在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( )执行。
A.检修人员 B.运行人员 C.公司管理人员 D.有权执行操作的人员
答案:BD

64.>运行中的( )其中性点接地系统的( )应视作带电体。
A.高压设备 B.中性点 C.电器
答案:AB

65.>在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时,应满足下列哪些要求,才不需再办理转移手续:( )
A.全部安全措施由运行人员在开工前一次做完 B.在转移工作点时,工作负责人向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项 C.转移时得到工作票签发人同意 D.转移时得到专责监护人同意
答案:AB

66.>二次回路通电或耐压试验前,应完成下列哪些措施后,方可加压?( )
A.通知运行人员和有关人员 B.派人到现场看守 C.检查二次回路上确无人工作 D.检查一次设备上确无人工作
答案:ABCD

67.>10kV、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( )、( )、( ),该裸露部分两侧和底部须装设护网。
A.2.7m B.2.8m C.2.9m D.3.5m
答案:AC

68.>在同一电气连接部分,需要检修配合的高压试验,其工作票发出时,下列哪些做法正确?( )
A.先将已发出的检修工作票收回,重新办理工作票 B.先将已发出的检修工作票收回 C.将检修人员填写在高压试验工作票中 D.禁止再发出第二张工作票。
答案:BCD

69.>各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权:( )
A.停止作业 B.采取可能的紧急措施 C.撤离作业场所
答案:ABC

70.>工作许可人应将工作票的下列哪些内容记入登记簿。( )
A.编号 B.工作任务 C.许可时间 D.终结时间
答案:ABCD

71.>设备停电检修,运行人员在可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)上,下列哪些措施,必须执行?( )
A.断开控制电源 B.断开合闸电源 C.断开保护出口压板 D.锁住操作把手
答案:ABD

72.>下列哪些安全责任是专责监护人的?( )
A.明确被监护人员和监护范围 B.工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项 C.监督被监护人员遵守《安规》和现场安全措施 D.及时纠正被监护人员的不安全行为
答案:ABCD

73.>检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应满足下列哪些条件?( )
A.全体工作人员撤离工作地点 B.将该系统的所有工作票收回 C.拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏
答案:ABC

74.>经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得( )或( )遮栏。
A.靠近 B.触及 C.移开 D.越过
答案:CD

75.>( )的有效时间,以批准的检修期为限。
A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故应急抢修单
答案:ABC

76.>在SF6配电装置室低位区应安装能报警的( )或 SF6气体泄漏( ),在工作人员入口处也要装设( )。
A.氧量仪 B.报警仪 C.检测议 D.显示器
答案:ABD

77.>带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等( )时,应采取防止( )摆动的措施。
A.设备 B.设备引线 C.引流线 D.导线
答案:BC

78.>二次现场工作在开始前、工作时应做到下列哪些要求?( )
A.开始前检查已做的安全措施是否符合要求 B.开始前检查运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成 C.工作时还应仔细核对检修设备名称
答案:ABC

79.>各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的( )、( )及事故紧急处理措施。
A.注意事项 B.危险因素 C.防范措施 D.作业方法
答案:BC

80.>若在巡视SF6设备中发现防爆膜有( )情况,应立即( )。
A.异常 B.紧急 C.报告 D.处理
答案:AC

81.>在带电设备周围严禁使用( )(夹有金属丝者)进行测量工作。
A.钢卷尺 B.皮卷尺 C.线尺 D.直尺
答案:ABC

82.>在室外构架上工作,则应在工作地点( )悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。在( )悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。在( )悬挂“从此上下!”的标示牌。
A.邻近带电部分的横梁上 B.在合适的地方 C.工作人员上下铁架或梯子上 D.邻近其他可能误登的带电架构上
答案:ADC

83.>任何人进入生产现场不包括( ),应戴安全帽。
A.办公室 B.控制室 C.值班室 D.试验室 E.检修班组
答案:ABCE

84.>检修工作完毕后,工作班清扫、整理了现场,待全体工作人员撤离工作地点后,工作负责人应向运行人员交待检修情况并与运行人员共同检查下列哪些内容:( )
A.设备状况 B.设备状态 C.现场有无遗留物 D.现场是否清洁
答案:ABCD

85.>验电前,可采用下列哪种方法来确证验电器良好?( )
A.在有电设备上进行试验 B.用高压发生器等确证 C.试验按钮
答案:AB

86.>电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先对设备充分( )。作业人员应戴好( )。
A.放电 B.短路接地 C.手套 D.绝缘手套
答案:AD

87.>电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)或做好安全措施前,不得( )或( ),以防突然来电。
A.触及设备 B.进入遮栏 C.移开遮栏
答案:AB

88.>在室外高压设备上工作,下列哪些位置,应悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。( )
A.工作地点四周围栏上 B.工作地点四周围栏出入口 C.带电设备四周围栏上 D.带电设备四周围栏出入口
答案:AC

89.>工作负责人在下列哪些条件下,可以参加工作班工作。( )
A.全部停电 B.部分停电,但安全措施可靠 C.部分停电,但安全措施可靠、人员集中在一个工作地点、没有可能误碰有电部分 D.部分停电,但安全措施可靠、全体人员纪律性强、技术好、精神状态好
答案:AC

90.>( )、( )的排风机电源开关应设置在门外。
A.SF6配电装置室 B.电缆层(隧道) C.控制室
答案:AB

91.>在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有( )的标示牌。工作地点四周围栏上悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏里面。
A.“从此进出!” B.“止步,高压危险!” C.“禁止攀登,高压危险!”
答案:AB

92.>保证安全的组织措施( )。
A.工作票制度 B.工作许可制度 C.工作监护制度
(D)工作间断、转移和终结制度
答案:ABCD

93.>保证安全的技术措施( )。
A.停电 B.验电 C.接地 D.悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)
答案:ABCD

94.>不得在( )、( )、( )、油开关附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。
A.带电导线 B.带电设备 C.变压器 D.控制室
答案:ABC

95.>填用第二种工作票的工作为( )上的工作。
A.控制盘 B.低压配电盘 C.配电箱 D.电源干线
答案:ABCD

96.>现场工作开始前,应检查已做的( )是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( )是否正确完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位置。
A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 D.施工方案
答案:AC
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
说的好 刚做技术员,来学一下