-
  • 3462 阅读
  • 1 回复

广联达钢筋抽样常见问题分析20条


广联达钢筋抽样常见问题分析20条:


1、问:基础梁、基础连梁、地框梁如何区分
答:基础梁是基础部分的一个构件,底标高同基础,钢筋连续计算,常见于筏板基础中
基础连梁位于基础之上,起到连接基础、承台的作用,常见于独立基础、桩承台中
地框梁位于地下常见有地下室的工程
2、问:在一层绘制的柱子直接伸到二层。在二层的时候为了方便梁的绘制,想把柱子显示出来,如何操作
答:工具-选项-其他-显示跨层图元
3、问: GGJ2009柱核心区加密箍筋如何处理?
答:在柱的属性定义里-其他属性-核心区加密,输入箍筋信息即可
4、问:在属性设置里调整了标号,在计算设置里再调整一次,属性里的标号会变化么?
答:属性里的标号不会随着计算设置的进行变化,但之后再建立的构件就随着改变之后的数据变化了
5、问:梁的支座筋如果深入梁内长度是固定值,如何输入?
答:原位标注上输入4b25-1800(固定距离)
6、问:在基础层,为什么有的柱子计算的两根箍筋,有的柱子却计算的全部范围内的箍筋??
答:06图集69页:在基础层如果柱子上边有框架梁的话,按照上层箍筋加密的规格和型号去计算全部范围内的箍筋数量
7、问:自动生成砌体加筋为什么没有反应?
答:注意前提条件,需要砌体墙和构造柱相交才可以。
8、问:在软件中自动生成吊筋时是需要一定的前提条件的,这前提条件是什么?
答:梁和梁之间有柱子和墙的地方不能生成吊筋和次梁加筋;未提取梁跨的梁不布置吊筋和次梁加筋
9、问:快速**构件的两种方法
答:批量选择;块**
10、问:集中标注和原位标注的区别
答:集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该数值原位标注,施工时,原位标注取值优先
11、问:加腋梁如果腋长一端是1200,一端是1000,腋高一端是600,一端是500,在软件如何输入呢
答:还是在原位标注里,输入格式如:腋长输入12001000腋高输入600500 。不同的腋长腋高之间,用英文半角的分号隔开即可!
12、问:GGJ2009中截面是L形的梁进行原位标注之后梁的截面显示方向变了?
答:选中这道梁,在梁的原位标注信息栏中点击“调换起始跨”按钮,这样方向就变过来了。
13、问:合并或分割板后,板里钢筋的会不会跟着变?
答:不会改变,要重新布置钢筋才可以
14、问题:板是双网双向的,也有负筋,在负筋中需要**分布筋的信息吗?
答:板是双网双向的,也有负筋,在负筋中不要**分布筋信息,软件会自动识别出来,有了双层钢筋就不会有分布筋出现了
15、问:在GGJ2009中,独立基础绘制好了之后,设计发生变更,独立基础尺寸发生变化,怎么办?
答:在定义界面修改是不起作用的,选中之后点击属性也修改不了。只需要选中之后,把整体切换成单元就可以了。
16、问:在GGJ2009中,圆形板的钢筋与板边平行,如何处理
答:在布置板受力筋时,选择其他方式,下面有个平行板边布置受力筋即可
17、问题:都有哪些构件可以进行构件转换?
答:柱、构造柱、
梁、圈梁、连梁、基础梁、暗梁、
板、筏板基础、
板受力筋、筏板主筋、板负筋、筏板负筋
18、问:怎么把1#楼的单构件复制到2#楼?
答:不能复制,但是可以合并,打开没有做好单构件的工程,点击左上角的"文件”里合并其他工程,勾选单构件即可
19、问:用异形梁代替的挑檐,在汇总时想单独提取出这道梁的量,如何设置?
答:选中构件,点击属性中的其他属性,把汇总信息改成“挑檐”,再汇总就可以在“钢筋汇总信息分类统计表”中查看到了
20、问题:在GGJ2009中,板中的受力钢筋不想整块板布置,就想一部分板布置?
答:可以用布置板受力筋里面有个自定义板钢筋范围,就可以布置上去了
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
不要总是在乎别人做啥,多做些自己的事情最重要
-